砌筑砂漿原材料送檢多少噸送一組?
答:3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3砌體;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。
4.0.12 砌筑砂漿試塊強度驗收時其強度合格標準應符合下列規定:
1 同一驗收批砂漿試塊強度平均值應大于或等于設計強度等級值的1.1倍;
2 同一驗收批砂漿試塊抗壓強度的最小一組平均值應大于或等于設計強度等級值的85%。
注:1 砌筑砂漿的驗收批,同一類型、強度等級的砂漿試塊應不少于3組;同一驗收批只有1組或2組試塊時,毎組試塊抗壓強度平均值應大于或等于設計強度等級值的1.10倍;對于建筑結構的安全等級為一級或設計使用年為50年及以上的房屋,同一驗收批砂漿試塊的數量不得少于3組;
2 砂漿強度應以標準養護,28d齡期的試塊抗壓強度為準;
3 制作砂漿試塊的砂漿稠度應與配合比設計一致。
抽檢數量:每一檢驗批且不超過250m3砌體的各類、各強度等級的普通砌筑砂漿,每臺攪拌機應至少抽檢一次。驗收批的預拌砂漿、蒸壓加氣混凝土砌塊專用砂漿, 抽檢可為3組。
檢驗方法:在砂漿攪拌機出料口或在濕拌砂漿的儲存容器出料口隨機取樣制作砂漿試塊(現場預拌的砂漿,同盤砂漿只應制作一組試塊),試塊標養28d后作強度試驗。預拌砂漿中的濕拌砂漿稠度應在進場時取樣檢驗。
參考資料:《砌體結構工程施工質量驗收規范》GB50203-2011 |
|