m7.5砂漿見證取樣送檢代表批量是多少
答:砂漿見證取樣送檢代表批量應該跟砌體結構工程檢驗批的劃分走。
3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2 不超過250m3;
3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并
? 4.0.12 砌筑砂漿試塊強度驗收時其強度合格標準應符合下列規定:
1 同一驗收批砂漿試塊強度平均值應大于或等于設計強度等級值的1.1倍;
2 同一驗收批砂漿試塊抗壓強度的最小一組平均值應大于或等于設計強度等級值的85%。
注:1 砌筑砂漿的驗收批,同一類型、強度等級的砂漿試塊應不少于3組;同一驗收批只有1組或2組試塊時,毎組試塊抗壓強度平均值應大于或等于設計強度等級值的1.10倍;對于建筑結構的安全等級為一級或設計使用年為50年及以上的房屋,同一驗收批砂漿試塊的數量不得少于3組;
2 砂漿強度應以標準養護,28d齡期的試塊抗壓強度為準;
3 制作砂漿試塊的砂漿稠度應與配合比設計一致。
參考《砌體結構工程施工質量驗收規范》GB50203-2011 |
|