沉井水下澆筑混凝土,混凝土會有一些被水稀釋:
水下砼為水中澆注的砼,根據水深確定施工方法,較淺時,可用傾倒法施工,水深較深時,可用豎管法澆注,一般配合比同陸上砼相同,但由于受水的影響,一般會比同條件下的陸上砼低一個強度等級,所以應提高一個強度等級,如要求達到C25,應配到C30。另外,還有一種加速凝劑的方法,比較可靠,但造價比較高, 水下混凝土標號不低于C25。
在干處進行拌制,而在水下澆筑和硬化的混凝土,叫做水下混凝土。混凝土在水下雖然可以凝固硬化,但澆筑質量較差。因此,只是在不得已的情況下,或在一些次要建筑物的水下部分,才采取水下澆筑的方法。對水下澆筑混凝土要求較高,必須具有水下不分離性、自密實性、低泌水性和緩凝等特性。
進行水下澆筑混凝土,拌和物在進入倉面以前,避免與環境水接觸;進入倉面后,與水接觸的混凝土始終與水接觸。后澆的不再與水接觸,要求混凝土應具有足夠的流動性來抵抗泌水和分離的穩定性,而且必須在確能防止流水影響的圍堰內進行。澆筑不得中斷并應盡速進行。在澆筑完成后24h內,圍堰不得抽水。
為了保證混凝土有良好的流動性,以便利用自身重量沉實,同時保證具有抵抗泌水和分離的穩定性,水下澆筑的混凝土其水泥用量要求比一般混凝土多,用量在380~450kg/m3之間,水灰比應不超過o.55。含砂率和用水量也相應較高,而且不能用過大的粗骨料。
水下混凝土與大流動度混凝土類同。根據水下澆筑的特點,應加入水下不分離的外力劑,即增稠劑或增黏劑。增稠劑可分為丙烯酸和纖維素兩類。丙烯酸類有聚丙烯酰胺水解物、丙烯酰胺和丙嘶酸共聚物。纖維素類有羥乙基甲基纖維素、羥乙基纖維素和羥基丙酰甲基纖維素等。摻主為占水泥重的0.15%~1%。纖維素類具有緩凝性,摻量應偏小些。由于水下混凝土加入了增黏劑,黏度較大,這也是與自密實混凝土不同之處。 |
|