??
<address id="dlbnf"><nobr id="dlbnf"><progress id="dlbnf"></progress></nobr></address>
    <noframes id="dlbnf"><form id="dlbnf"><th id="dlbnf"></th></form>

    <address id="dlbnf"><nobr id="dlbnf"><progress id="dlbnf"></progress></nobr></address>

    <noframes id="dlbnf"><form id="dlbnf"><th id="dlbnf"></th></form><address id="dlbnf"></address>
    <address id="dlbnf"></address><address id="dlbnf"></address>

      新型砂漿網

      搜索

      外墻外保溫施工準備工作有哪些

      [復制鏈接]
      查看: 1058|回復: 0

      1

      主題

      1

      帖子

      5

      積分

      見習會員

      Rank: 1

      積分
      5
      跳轉到指定樓層
      樓主
      發表于 2019-6-10 11:20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
      外墻保溫施工工藝流程
      1. 墻體基面須水泥砂漿抹灰找平,且為細毛面。平整度、垂直度達到國家 一般驗收標準2m直尺少于4mm。
      2. 墻體基面抹灰層不應出現起砂、空鼓、開裂等現象,抹灰層要有足夠的 養護期(14天)。達到一定干燥度含水12%以下。
      3. 保溫施工前要求門窗、欄桿、避雷帶、管道固定釘及其它預埋件安裝完 畢,且抹灰到位并已通過驗收及符合設計要求。
      4. 腳手架橫桿與直桿距墻體300mm左右。
      5. 需貼保溫板線條時,腳手架橫桿距墻體相應加寬。
      外墻保溫施工前的準備工作:施工工具及膠漿的攪拌
      1. 施工隊必須派專人打漿。
      2. 配置膠漿嚴格按照廠家規定的配比比例執行。
      3. 各種材料攪拌均勻后,應靜止約10分鐘左右,而后再攪拌一次,稠度以適宜施工為準。
      4. 混合膠漿配制不得過多:3個小時必須用完。
      5. 必須用電動工具攪拌。
      外墻外保溫施工工藝流程-第一步:貼翻包網
      1.
      各門窗洞口及保溫終止部位都應粘貼翻包網。
      2.
      翻包網的寬度應根據現場保溫所需保溫板的厚度來確定,粘貼在墻上的寬度大于65mm,翻包到板上的網寬度約100mm左右,甩出 部分應保持清潔。
      外墻外保溫施工工藝流程-第二步:保溫板的鋪貼
      1. 貼板前,應先清理基層墻面,清除雜物及水泥砂漿殘留物及粉塵等。
      2. 保溫板粘貼采用圈點法。在保溫板背面四周抹上膠漿,其寬度各為70mm,中間均勻分布8個圓餅。直徑為100mm,粘結面積不得少于40%。為保證粘接力,保溫板距墻體2mm-3mm,要求鋪貼平整(XPS 板平整尤為重要)
      3. 保溫板鋪貼應沿水平線自下而上,橫向鋪貼,上下行應錯縫排列,錯縫為1/2板長,陰陽角為犬齒交錯互鎖。
      4. XPS板粘貼或上網前應抹界面劑,以增強附著力。
      5. 門、窗洞口板的切割應呈L型,大于200mm。
      外墻外保溫施工工藝流程-第三步:打磨
      1. 保溫板粘貼完后,應先進行嵌縫處理(使用母材)。根據氣溫情況,通常情況下,48小時后,即可打磨,主要是將板面打磨平整,包括陰陽角垂直方正。
      2. 檢查板面的平整度、垂直度可用2m直尺檢測,平整度2m范圍內控制在3mm以內,陰陽角垂直度同樣用2m直尺檢測,控制在2mm以內。
      外墻外保溫施工工藝流程-第四步:打錨固釘
      1. 確定要打釘的,一般在保溫板接縫交叉點進行打釘。打好的錨固釘尾部應凹進保溫板1~2mm為宜,保持完好,不能打壞板面。
      深入板面1~2mm的凹型應用膠漿補平(與板面齊平),不得高出板面,總之掌握一點,錨固釘的尾部不能凸出板面。
      2. 錨固釘的長短應根據板的厚度來確定不易太短。錨固釘應牢固,不松動。錨固釘的長度等于板材厚度+打進墻體30mm深。
      3. 鉆孔時,電錘應保持90度,避免出現斜孔。
      4. 挖制好鉆孔深度。
      外墻保溫施工工藝流程-第五步:開分格槽
      1. 分格條位置確定后,應先在板上開槽,開槽的寬度與深度主要根據PVC塑料分格條的規格而定。
      2. 開出的分格槽應平直,深淺一致。
      外墻外保溫施工工藝流程-第六步:安裝分格條
      1. 安裝塑料分格條前,先將攪拌好的膠漿抹在槽內及槽的上下沿各100mm,然后將寬200mm的標準網格布粘貼在開槽部位壓入槽內,然后再將PVC塑料分格條埋沒在槽內,分格條安裝埋設后應橫向水平一致,與板面平整,對接要到位,特別是陰陽轉角處應90度角,并且勾通。
      2. 分格條安裝埋設后,除了平直外,槽內應保持清潔,上、下沿口兩邊網格布應壓平壓實。
      外墻外保溫施工工藝流程-第七步:鋪貼網格布
      1. 上網前應先清理板面,去除雜物及松散聚苯顆粒。
      2. 將門、窗洞口及保溫終止處甩出的翻包網粘貼到板上,壓平壓實。
      3. 貼網應自上而下,垂直鋪貼,有分格條作為樓層的,從轉角處橫向一層一層依次鋪貼,轉角網大于200mm。
      4. 上網時切記先將混合膠漿抹在板面上,然后再把所需耐堿標準網格布粘貼在板上,壓平壓實。鋪貼網后的保溫層面應平整且陰陽角順直。
      5. 底層2m以下為加強網,要求對接待。干后用200mm寬的網騎縫鋪貼蓋住接縫。標準網搭接須100mm。
      6. 門、窗口網格布須轉至門、窗側邊至門、窗框處。
      7. 平窗及門洞四角應加貼300mm*200mm的網格布,45度斜向鋪貼,以示加強,防止開裂。
      外墻外保溫施工工藝流程-第八步:檢查陰陽角
      網格布鋪貼完畢后,檢查:
      1)保溫層面是否平整。
      2)陰陽角是否垂直方正。
      3)門、窗洞口側邊是否平整、垂直方正。
      4)其它部位。如有不合格處,即進行整修。
      直至達到規范要求。
      外墻外保溫施工工藝流程-第九步:抹面膠漿
      1. 達到要求后,即可上抹面膠漿.這一層要比上第一遍膠漿要求高。面層要求平整,陰陽角垂直方正,無明顯抹灰刀印,網格布無漏底現象各節點部位應施工到位.分格條,滴水線內無膠漿存留,保持干凈。
      2. 對每道工序都應自檢,各工序完成后,先由施工方自檢,再有質量員同施工方一起檢查,如發現不足的地方,即整改修補,再進行下道工序。
      回復

      使用道具 舉報

      您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊 微信登錄

      本版積分規則

      精選推薦

      Copyright © 2013-2021 www.azcospm.cn All Rights Reserved.   北京企航國際文化傳媒有限公司
      Powered by 新型砂漿網 X3.4  ICP備案號: 京ICP備14016591號-2
      聯系客服 關注微信 下載APP 返回頂部 返回列表
      日本电影娼年