基層表面清潔、干燥、無灰塵。在涂抹第一遍時必須壓實,每次涂抹之前,確保面層凝圍后才能進行下一道工序。大面積施工前應提前在現場做好樣板,經鑒定合格并進行技術交底后再組織施工。施工時禁止向YYJ產品中加水。施工環境溫度不得低于 5℃。外墻外保溫施工嚴禁在雨天進行。
1. 施工工藝
(1)外墻內保溫施工
1)作業條件:外墻結構工程施工完畢, 外門窗口安裝完畢,并經有關部門檢查驗收合格.
2)材料和施工工具準備:
備好專用外墻內保溫涂料;
備好專用面層涂料或水泥砂漿;
料槽 (灰槽)、抹灰工具及專用檢測工具。
3)外墻內保溫施工程序:
基層墻體處理:表面必須干燥,去除灰塵油污,舊墻體需打磨處理,凡罩面墻體須鑿粗糙面。
抹第一遍保溫層:漿體厚度 5 ~10mm,自然干凝,確認保溫層干凝后再抹第二遍。
抹第二遍保溫層:漿體厚度5~ 10mm,確認干凝后再抹下一遍,直至干凝后達到設計厚度為止。
抹保護面層:抹專用面層漿料,厚度<1mm。
質量檢查:無裂紋,無空鼓,表面平整粘結牢固。
(2)外墻外保溫施工
1). 作業條件
外墻結構工程施工完畢,外門窗口安裝完畢,并經過有關部門驗收合格。
門窗邊框于墻體連接縫隙應分層按設計要填塞、嵌填嚴密。
外墻面上的雨水管卡、預埋鐵件、設備管道等提前安裝完畢。并預留出外保溫層的厚度,結構施工時預留孔洞,腳手眼應提前堵塞嚴密。施工時如用外腳手架必須搭設牢固,安全檢查應合格。橫豎桿距離墻面、墻角適當。便于操作。腳手板宜分三步鋪設與外墻分格相適應,滿足施工操作,減少接茬。
基層墻體表面應平整并符合設計要求,無雜物、浮灰。
2)施工材料與工具準備
材料要求;普通硅酸鹽水泥;中砂應符合普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法 JGl52細度模數,篩除大于2.5mm顆粒,含泥量低于1%。
材料配制:YYJ房屋專用保溫涂料在出廠前已經配制好,在現場使用前攪拌均勻。水泥砂漿按普通水泥:中砂=1:2.5比例加水攪拌均勻即可。
3)外墻外保溫施工程序
基層墻體處理:基面必須干燥,去除灰塵附著物;舊墻體將外墻涂料打磨掉,凡罩面墻表面須鑿粗糙面。
抹第一遍保溫層:漿體厚度為5~lOmm,自然于凝,確認保溫干凝后再抹第二層。抹第二遍保溫層:漿體厚度為 5 ~10mm,待干凝后,由上至下,每樓層按水平間距500mrn釘一排水泥釘。釘子外露出墻面的高度為含防護層在內的總高度;確認干凝后再抹下一遍、直至干凝后達到設計厚度為止。
抹保護面層:抹防水砂漿,按 1:2.5水泥砂漿加 5%防水劑構成,涂抹厚度為 5 ~ 8mm,特殊要求可以加厚。
質量驗收:無空鼓氣泡、裂紋;表面平整、粘結牢固。
2. 質量驗收標準
(1)材料必須有出廠合格證,并應在有效保質期內使用。存放過久的材料應進行抽檢,復查合格后方可使用。
(2)保溫層與基層墻體以及各結構層之間必須粘結牢固,無脫層、空鼓、裂紋、起皮、爆灰,表面平整、潔凈。
(3)保溫層厚度應符合設計及建筑節能要求。 |
|