      近年來,中國出現了日益增加的鋼筋混凝土道路,橋梁,水利大壩開裂情況,原因有以下幾方面:
      1.     結構設計和施工要求的變化。大跨度橋梁等大跨結構,高層和超高層結構的不斷增多;混凝土等級越來越高,混凝土中水泥用量的增多;水泥標號越來越高;施工期不斷地縮短。
      2.     片面提高水泥的早期強度,導致水泥水化熱急劇升高,導致混凝土開裂。
      3.     外加劑和水泥的不相容性增多
      4.     混凝土施工環境惡劣,高強混凝土的發展,更密的鋼筋,對混凝土的約束力更大,混凝土振搗更加困難,混凝土的均勻性,整體性更差。
      鋼纖維起什么作用呢? 鋼纖維主要作用是阻礙混凝土內部微裂縫的擴展和阻滯宏觀裂縫的發生和發展。因此對于其抗拉強度和抗剪,抗彎,抗扭強度有顯著提高。
      所以混凝土需要鋼纖維。

      回復

      使用道具 舉報

      0

      主題

      2

      帖子

      6

      積分

      見習會員

      Rank: 1

      積分
      6
      沙發
      發表于 2019-6-10 14:48:40 | 只看該作者
      增加抗拉能力
      回復

      使用道具 舉報

      0

      主題

      2

      帖子

      6

      積分

      見習會員

      Rank: 1

      積分
      6
      板凳
      發表于 2019-6-10 16:23:44 | 只看該作者
      在地下防水工程中,當鋼纖維防水混凝土(配筋)用于有外包防水時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量1﹪;當鋼纖維防水混凝土用于無外包防水,且無氯離子環境時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量0.3﹪;當鋼纖維防水混凝土用于無外包防水,且有氯離子環境時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量0.1﹪。
      1.鋼纖維混凝土采用的粗骨料粒徑不宜大于20㎜或鋼纖維長度的2/3。2.將鋼纖維混凝土用作剛性防水屋面時,剛性防水層的厚度宜≥30㎜,且宜采用鋼纖維補償收縮混凝土,鋼纖維體積率≤3﹪。3.拌制鋼纖維混凝土所選用的外加劑應滿足GB
      8076-1997《混凝土外加劑》的要求。
      回復

      使用道具 舉報

      0

      主題

      2

      帖子

      6

      積分

      見習會員

      Rank: 1

      積分
      6
      地板
      發表于 2019-6-10 17:51:10 | 只看該作者
      1.鋼纖維混凝土采用的粗骨料粒徑不宜大于20㎜或鋼纖維長度的2/3。
      2.將鋼纖維混凝土用作剛性防水屋面時,剛性防水層的厚度宜≥30㎜,且宜采用鋼纖維補償收縮混凝土,鋼纖維體積率≤3﹪。
      3.拌制鋼纖維混凝土所選用的外加劑應滿足GB 8076-1997《混凝土外加劑》的要求。
      回復

      使用道具 舉報

      0

      主題

      2

      帖子

      6

      積分

      見習會員

      Rank: 1

      積分
      6
      5#
      發表于 2019-6-10 18:26:27 | 只看該作者
      在地下防水工程中,當鋼纖維防水混凝土(配筋)用于有外包防水時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量1﹪;當鋼纖維防水混凝土用于無外包防水,且無氯離子環境時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量0.3﹪;當鋼纖維防水混凝土用于無外包防水,且有氯離子環境時,拌合物中氯化物總含量不得超過水泥用量0.1﹪。在混凝土中摻入一定量亂向分布的鋼纖維,可以有效提高混凝土的抗拉強度,從而提高混凝土的抗裂防滲性能。