給你一個我先前計算的例子。
回彈法檢測混凝土強度
懸賞分:15 - 解決時間:2008-12-26 21:47
泵送混凝土 設計強度C50 柱子
現場回彈值(這是其中一根,每根柱子只有1個測區)
42 42 50 42 50 42 41 42
42 40 41 42 51 50 42 42
每層樓檢測了6根柱子,其余5根的數據也差不多。請問用啥方法計算該樓層(和該根)柱子的強度(強度推算值),希望有具體計算過程。 提問者: 9805051ljh
最佳答案:
計算依據標準:《JGJ/T 23-2001 回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》
去掉3個最大值(51、50、50)、3個最小值(40、41、41)。
余下的10個回彈值, 平均值:42.8
你彈柱子是水平回彈,不用修正。
你所有的測區數只有6個,不夠10個,因此這六個測區選最小值進行評定。
碳化深度沒有數據,設為0.5;(碳化深度大于2.0時,需鉆芯)
查附錄A“測區混凝土強度換算表”,得45.7MPa。
如果為泵送混凝土,再按附錄B“泵送混凝土測區混凝土強度換算值的修正值”進行修正。這里設碳化深度為0.5mm,那么修正值為3.0MPa。
則最終的抗壓強度為:45.7+3.0=48.7MPa(97.4%)
【不修正時,回彈值為45.7(91.4%),根據我這里的經驗,該柱子中心強度能滿足C50,可最終采用取芯來驗證。】
27回答者: newhaibo - |
|